fanfan 2011-05-12 10:03:18 | 江苏省 其他专业 | 754查看 3回答
双电源切换箱电缆
消防水泵房内的双电源切换箱到两个水泵控制箱的电缆是从双电源箱底出去到水泵控制柜底进还是从双电源箱底出去到水泵控制柜顶进?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该结合图纸来确认,设计为SC70(规格拟定或50什么的)FC的话就是埋地敷设从双电源柜下部出线,控制柜下部进线;如为CT即桥架敷设,就是上进上出,看电缆敷设方式而定,双电源配电柜至水泵控制柜基本采用埋地敷设,下部进出线。
2011-05-13 16:49:37
-
看水泵控制柜系统图,判断进出线的上下位置。
2011-05-12 10:08:49
-
柜一般都是从底进,从底出
2011-05-12 10:17:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看