angie_shiney 2011-05-13 09:24:03 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 772查看 4回答
梁的计算式
梁的纵筋的计算式,怎么变成这样了? 如下图,是什么意思 每跨的上部钢筋都是: 搭接-距支座边距离+净长+搭接-距支座边距离 下部钢筋都是:支座宽-保护层+弯折+净长+支座宽-保护层+弯折
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该就是跨中筋的主筋信息与支座上的负筋信息不同,主筋不连通只能分开计算搭接了,你再看看是不是。 你的图太小看不清楚你是怎样输入的。
2011-05-13 09:40:02
-
集中标注中的通长钢筋与你原位标注支座处的钢筋直径不同,所以软件是按搭接计算的。。。。。。平法也是如此。 你的支座钢筋是20,通长钢筋是18,不知是怎么个一样法?如果你修改了,重新计算一下看看。。。。
2011-05-13 09:34:24
-
把梁合并后在重新汇总计算。
2011-05-13 09:27:34
-
你好,钢筋的计算式是正确的,当你的梁内厂部通长筋超过定尺长度肯定会有计算搭接的 你是不是原位标注了跨中钢筋 上部通长筋需要在集中标注中输入的
2011-05-13 09:26:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看