琪 2011-05-17 22:05:31 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 531查看 2回答
暗柱计算结果为负
在地下-2层,在通道处有两个暗柱,布置上去了,筏板底标高是-7.7,基础梁是900,暗柱是从基础梁顶面~—4.0,板顶标高是-3.1,布置上去了,计算结果为负,是什么原因了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种计算错误一般出现在上下柱层钢筋直径发生变化时。 比如中间层。上层柱纵筋直径大于当前层柱直径时,上层柱直筋向下绑扎Max(Hn/6,Hc,500)。这样当前层就有两个连接处,该层直筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于就不足为奇了。 解决方法就是减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择<属性编辑器>,展开<其他属性>,修改计算设置中第10项-柱露出长度修改为0。重新汇总即可。
2011-05-18 06:35:32
-
应为上层柱高小于下层柱的搭接了。
2011-05-18 07:04:40