开心果 2011-11-22 10:09:52 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 631查看 1回答
在基础梁与暗柱半边交接。计算结果暗柱只有二道箍筋。地梁高度是2000
在基础梁与暗柱半边交接。计算结果暗柱只有二道箍筋。地梁高度是2000
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱只计算了两道箍筋,不是因为只与基础梁交了半边造成的。 暗柱在基础内箍筋根数的计算与计算设置有关。详细操作步骤 进入到【工程设置】界面--【计算设置】--【柱/墙柱】--【柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量】。软件默认只计算2根,您的基础厚度较大,可以在这里修改。点击“2”后,这行会出三点按钮,点击三点按钮后弹出对话框,在对话框中,选择“按指定间距排布”就可以了。 祝您工作愉快!
2011-11-22 13:20:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看