Lucky 2011-05-18 15:25:02 | 河南省 其他专业 | 6705查看 3回答
有关加气块墙体中设置构造柱
框架结构中填充墙为200厚加气砼砌块,砌体中设置GZ时是否需要考虑及如何考虑马牙槎及墙体拉结筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架结构中填充墙为200厚加气砼砌块,砌体中设置GZ时是否需要考虑及如何考虑马牙槎及墙体拉结筋? 答:1. 有构造柱的砖墙就要考虑马牙槎,马牙槎一般为隔一留一,宽度为6mm;2. 墙与框架柱或构造柱拉结,根数及大小图纸有说明,若图纸没有明确说明那就参照图集,一般为2根6mm钢筋,设置于水平灰缝内,竖向间距600mm,非抗震时伸入墙内500mm,6度、7度设防时伸入墙内700 mm却不大于1/5墙体长度。 (我四川的图集为西南05G701)
2011-05-18 15:55:41
-
你好,设置构造柱后 马牙槎软件自动计算,但是墙体拉结筋需要自己手动定义构件 绘制的
2011-05-18 15:26:28
-
框架填充墙为加气砼砌块,定义构造柱,设置马牙槎;墙体拉结筋需要单独定义、设置。
2011-05-18 15:48:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看