dadadujuan 2011-05-20 00:06:01 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 4864查看 3回答
剪力墙中的连梁标高设置
1,剪力墙中的连梁标高设置是洞口顶标高加梁高度,还是按照层顶标高设置呢, 2,图纸中连梁标注梁是250*1350 梁顶相对标高高差是+0.3 , 这是什么意思, 我一层顶的结构标高是3.8米,地面是-0.1 ,层高是3.9米,连梁下面的们是2.750米,这时候我的连梁顶标高是不是应该是+0.2呢, 有点乱, 麻烦高手帮助 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,剪力墙中的连梁标高设置是洞口顶标高加梁高度,不是按照层顶标高设置的。, 2,图纸中连梁标注梁是250*1350 梁顶相对标高高差是+0.3 , 它的意思梁项比层高低0.3米, 我一层顶的结构标高是3.8米,地面是-0.1 ,层高是3.9米,连梁下面的的是2.750米,这时候我的连梁顶标高不是+0.2,而是2.75米。
2011-05-20 05:24:00
-
你好:什么都不管,把门洞改成2850就可以了,梁顶标高还是+0.3。
2011-05-20 08:24:11
-
1、剪力墙中的连梁标高设置是洞口顶标高加梁高度,也可以按照层顶标高设置,但标高关系一定要正确 2、你没有计算地面做法的高度,也就是建筑图和结构图该层标高的差值。在钢筋中画门窗时,一定要注意地面做法对钢筋计算的影响,你在钢筋中应该把门的高度改成2.85
2011-05-20 08:11:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看