飒 2011-05-26 06:36:26 | 陕西省 其他专业 | 6507查看 7回答
现浇板的底筋是二级钢,是否要加弯折或带弯钩?
现场施工中现浇板的底筋是二级钢,是否要加弯折或带弯钩?在哪里能找到详细的说明。问题补充:带或不带弯折或弯钩的依据,具体的依据能详细到哪本书哪页哪条最好了。谢谢
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现场施工中现浇板的底筋是二级钢,不需要带弯钩,弯折(直锚符合锚固长度就不用弯折) , 需要符合锚固长度5D,设计图纸说明锚固长度的,按设计,见04G101-4第25页。
2011-05-26 06:51:17
-
楼板二级钢筋不用加弯钩的规定可以在施工技术书籍上寻找。
2011-05-26 07:12:25
-
板中的底筋用二级钢,不需要弯折、也不用弯钩。 朋友啊,这是最低级的常规呀,没有书面的规定条文,就像每天吃饭三顿,在哪儿照这个规定的依据呢。 没有明文规定,就是螺纹钢不需要弯钩。
2011-05-26 06:37:26
-
你好:构造要求是一级受力筋端部要代弯钩,依据也是可以找到的。请看,
2011-05-26 07:22:08
-
现场施工中现浇板的底筋是二级钢,是否要加弯折或带弯钩?在哪里能找到详细的说明。不需要的,直锚入墙中或5倍直径取大值。 带或不带弯折或弯钩的依据,具体的依据能详细到哪本书哪页哪条最好了。04G101-4的25页。
2011-05-26 07:34:33
-
一般是不用加的,但要满足钢筋进入墙体的长度要求。
2011-05-26 08:26:12
-
一般不需要 弯钩只有一级钢才有
2011-05-30 07:45:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看