• 次梁加筋的问题

    请问给位大虾 我在绘图是遇到结构设计说明中有大样图说主次梁相交时,主梁在次梁2侧每侧加密4个;而每层梁详图中下面有说明具体内容是:图中主次梁交接处于次梁两侧设加密箍筋:2*3d@50。 结合这两条我的次梁加筋应该如何理解,在GGJ2009中应该如何设置/布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (20) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好!感谢您对千赢官网首页登录入口软件的支持! 对于图纸的理解顺序是:具体的楼层详图有说明的话应该以详图说明为准,详图没有说明的以结构设计说明中大样图为准。 您的图纸要求是2*3D@50,则可在原位标注表格里,先输入次梁宽度,然后输入根数+级别+直径,也可在自动生成吊筋中去输入根数。如果加紧和主梁不同,可在计算设置里先输入次梁加紧的信息,之后软件按计算设置的设置去生成即可。

    2011-05-30 14:05:50 

  • 你在重提梁跨的时候 在图形下方设置次梁的时候设置下次梁加筋的情况

    2011-05-30 10:11:47 

  • 建议按每层梁详图中下面有说明具体内容是:图中主次梁交接处于次梁两侧设加密箍筋:2*3d@50。 因为前面是设计说明是通用说明,还是按梁图的说明。 你说的次梁加筋可以在梁的原位标注里面输入要先输入次梁宽度才可以输入次梁加筋,每侧2*3D@50就应该输入6A8,假设你的是一级钢直径8,间距50就不用输入,输入不了,但你输入了根数后已经算到实际工程量,间距影响不了次梁加筋工程量 还有吊筋可以自动生成,如果个别跨吊筋不同的话可以自动生成后个别单独修改。

    大样图

    2011-05-30 13:32:29 

  • 用自动生成吊筋的功能,把里面的吊筋信息输入进去,把整楼前的■内打上对勾确定,此时出现的界面就可以对你需要加筋的楼层进行选择了,需要就打对勾,不需要就不打。 注意是在次梁增加还是在主梁增加

    2011-05-27 11:45:57 

  • 使用自动生成吊筋功能进行输入即可。

    2011-05-31 21:48:43 

  • 你可以自动生成吊筋,吧里面的次梁加筋设置上就可以了

    2011-05-26 16:21:08 

  • 按图中注明的计算。

    2011-05-26 16:25:04 

  • 建议你按照 每层梁详图中下面有说明具体内容是:图中主次梁交接处于次梁两侧设加密箍筋:2*3d@50。 进行次梁加筋。 用自动生成吊筋的功能,把里面的吊筋信息输入进去,把整楼前的■内打上对勾确定,此时出现的界面就可以对你需要加筋的楼层进行选择了,需要就打对勾,不需要就不打。

    2011-05-26 16:26:58 

  • 你好:详图中没有注明的按说明来定义,详图有标注的按详图来输入,

    2011-05-26 16:30:28 

  • 按图中注明的设置自动生成吊筋即可,也可以在梁集中标注中输入,不过比较慢

    2011-05-26 17:12:50 

  • 1、我认为图纸最前面的总说明,是一种统一的说明,设计会将通用做法,统统列在这里; 2、而详图中,是针对此图纸的专项说明,应该按详图中说明,当详图中无说明时再按照总说明中为依据; 3、所以按详图中主次梁交接处于次梁两侧设加密箍筋:2*3d@50,计入即可;

    2011-05-26 16:54:03 

  • 次梁加筋的问题? 有次梁加筋的梁直接在梁原位标注中输入次梁架筋每跨的个数。

    2011-05-26 17:31:41 

  • 按详图的说明在“工程设置”-“框架梁”/“非框架梁”-“次梁两侧加筋”的数量修改了即可。画完梁图原位标注后自动会有次梁加筋。

    2011-05-26 17:13:30 

  • 可以自动生成,截图如下:

    箍

    2011-05-26 17:43:21 

  • 请问给位大虾 我在绘图是遇到结构设计说明中有大样图说主次梁相交时,主梁在次梁2侧每侧加密4个;而每层梁详图中下面有说明具体内容是:图中主次梁交接处于次梁两侧设加密箍筋:2*3d@50。 结合这两条我的次梁加筋应该如何理解,在GGJ2009中应该如何设置/布置 像你说的这个情况如果具体的楼层详图有说明的话应该以详图说明为准,详图没有说明的以结构设计说明中大样图为准。在2009中你在计算设置里的梁中有一个‘次梁两侧附加箍筋根数’,你根据图纸的要求输上具体的根数,如6或8等,也可以在原位标注时在平法表格里输上梁宽和根数。

    2011-05-26 18:33:50 

  • 总说明和图纸冲突时候,应该首先按照图纸细部节点处理

    2011-05-26 19:33:49 

  • 问给位大虾 我在绘图是遇到结构设计说明中有大样图说主次梁相交时,主梁在次梁2侧每侧加密4个;而每层梁详图中下面有说明具体内容是:图中主次梁交接处于次梁两侧设加密箍筋:2*3d@50。 结合这两条我的次梁加筋应该如何理解,在GGJ2009中应该如何设置/布置 虾米

    2011-05-26 22:37:57 

  • 在梁的原位标注里输入

    2011-05-27 08:37:05 

  • 按照每张图纸中注明的主次梁加筋来处理,可以在计算设置中处理主次梁结合部位加筋数量,也可以在梁原位标注后自动设置吊筋时输入箍筋加筋数量均可。

    2011-05-27 08:20:42 

  • 这个是指次梁加筋,现在软件中有一个自动生成吊筋里可以自动设置

    答疑解惑

    2011-05-28 11:05:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map