qq807584046 2011-06-01 13:09:49 | 山西省 其他专业 | 6275查看 5回答
砌体工程扣除门洞口问题
定额规则里,关于砌体工程要扣除门窗洞口,但是在门洞口高度问题上有疑惑:如一门为2*2.1米,建筑标高为-3.0m,结构标高为-2.9m,层高3.0m,砌体是在结构层上砌筑,那么门洞口实际尺寸为2*2.2米,则如何扣除门洞口的工程量? 是按2*2.1扣除,还是2*2.2扣除?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳扣门洞的面积为2*2.1 建筑标高与结构标高之间的高差就算是没有砌砖,但是做地面的时候也是用砼垫层等填补了,定额这块综合考虑了,就是按照砖墙计算 我给你讲一下定额站的解释:门洞的尺寸是做完地面以后的尺寸,也就是按照建筑层高计算的尺寸,与结构标高无关的,其实很多人有这个疑惑,但是你仔细想一下,转过这个弯来就明白了,可以加q263503387 互相交流
2011-06-01 13:14:05
-
是按2*2.1扣除。在图形算量中,首层地面的结构标高要改为±0.00.
2011-06-01 13:13:22
-
你提的这个问题没问题,但我做了这么多年预算,都是按图纸所示图尺寸扣减的。做预算不是会计,差一分也不行。不必太计较这些。100万的工程上下差3万你算的就很准确了。
2011-06-01 13:13:19
-
门洞口就按实际尺寸扣除,在图形里面可以用建筑标高,门离地高度设置为零,这样不会多计算工程量
2011-06-01 14:16:59
-
按2*2.1计算,应为你标高变 了,但是门的尺寸是不会跟着变得。
2011-06-01 14:31:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看