• 到底是2根线还是三根线

    系统图上是BV2*2.5,但是说明上的意思是不是如果地下室标高-2.3m,那么它的照明灯具线就是BV2*2.2+BVR1*2.5呢,尽管系统图上还是标的BV2*2.5

    照明灯具

    问题补充:照明支线均采用BV-NX2.5铜芯塑料电线(N为导线根数,详见平面图中标注),插座线采用BV-2X2.5+BVR-1X2.5铜芯塑料电线,其中PE线为双色铜芯塑料软线。凡安装高度低于2.4米及I类灯具均设BVR-1X2.5(PE)线(照明回路穿线管已预留空间)图中所采用灯具均非Ⅰ类灯

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    安装高度低于2.4和地下室-2.3不是一个概念。安装高度低于2.4米是指从楼层的地面或楼面向上的高度低2.4米(国家强制规定是2.2)需设PE线,地下室标高-2.3米,但如果地下室的地面至安装的灯具的高度大于2.4米,是不需要加PE线的。不管那个楼层只要地面的高度至安装的灯具的高度小于2.4米,都要加设PE线。

    2011-06-03 10:30:10 

  • 你的理解是对的。

    2011-06-03 10:02:55 

  • 按三根计算,低于2.2米要考虑接地线

    2011-06-03 10:16:37 

  • 楼上解释正确 地面至安装的灯具的高度小于2.4米,需要加PE线的 可以采纳

    2011-06-03 10:55:05 