ZYQX 2011-06-05 22:01:17 | 湖北省 其他专业 | 1590查看 6回答
过梁高度的确定
门洞口过梁的高度是否考虑找平层的厚度问题补充:如层高3000,门洞口高2500,空心板120,圈梁高180,过梁是计200还是计170(考虑地面找平30)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通常图形绘制按照图纸结构标高来设置楼层,包括楼板构件、大梁构件、同样也包括门顶过梁,你可以按照智能布置方式进行门洞过梁布置。不用考虑建筑装饰层面的这些找平层等等问题。
2011-06-06 12:07:51
-
不考虑找平层
2011-06-05 22:35:38
-
你好,过梁的高度为门窗洞口顶的高度,按照结构标高考虑的 按照结构标高考虑找平层厚度的
2011-06-05 22:03:24
-
过梁的高度一般应由设计计算确定,而不是由自己来定的,你问题的过梁高度应是按200考虑。
2011-06-05 22:35:50
-
如层高3000,门洞口高2500,空心板120,圈梁高180,过梁是计200还是计170(考虑地面找平30) 我的回答:如层高3000,门洞口高2500,空心板120,圈梁高180,过梁是计200考虑,以结构标高计算。
2011-06-05 22:07:54
-
按200设置和计算,不能有这找平层,而相应的扣减其它构件的规格,因为这类似的找平层在计算工程量时是不计算的。 “谢谢你的回答,在哪能找到这个计算规则。审计的说要考虑找平层,要不洞口就没有2500了,只有2470高”要说规则当地定额就有相应的规则,那门洞口的位置的找平层他应该也是没有计算到吧。
2011-06-05 22:09:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看