A695535409 2011-06-07 20:33:29 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 664查看 2回答
筏板基础梁集中标注的箍筋为14C10@150(4)/13C10@300(4)如何定义
None
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
其实这样标注是有问题的,如果是两种间距、而箍筋大小是一样的,那后面那个间距的就不应该标出钢筋数量。如果有两种箍筋标注了数量,那最少也得有三种箍筋才对。你看下图:来自于06G101-6 第22页 所以我还是认为定义成13C10@150(4)/C10@300(4) 才是正确的。它表示从梁端起向跨内按间距150设置箍筋13道,梁其余部位的间距为300,均为4支箍。 如果按照13C10@150(4)/14C10@300(4)这个,就不知道是何意思了。
2011-06-07 21:01:56
-
如果是基础梁这样的标注,也太有个性了吧,从标注上看分别是13和14个箍筋,间距分别是150、300,而这种间距总是有存在重叠的箍筋。这或许只有设计者能够解释清楚了。
2011-06-07 21:24:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看