zhouliping 2011-06-13 08:56:30 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1223查看 3回答
消防电话线路识图
请教: 如图所示,F和h+D+F这两路线是分别从组线箱引出还是同一路线的?引向左边的h+D+F和向右边的h+D+F是两路还是同一路线?(每部电话线起点都必需从线箱引出,那h+D+F这路线引入带电话插孔的手动报警按钮也是起点要从线箱引出吗?问题补充:如图所示,F和h+D+F这两路线的F线是分别从组线箱引出还是同一路线的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图所示,F和h+D+F这两路线是分别从组线箱引出还是同一路线的?[是同一路线];引向左边的h+D+F和向右边的h+D+F是两路还是同一路线?[是同一路线];(每部电话线起点都必需从线箱引出,那h+D+F这路线引入带电话插孔的手动报警按钮也是起点要从线箱引出吗?[是从线箱引出一根线连接的];
2011-06-13 09:22:42
-
h、D、F应该是表示三个不同回路的。图纸说明应该有说到的。 h+D+F表示三个回路共线槽而已,应该是从消防联动一体机出来的。至于后面单独的h、D、F都是从h+D+F分出的回路,只是分开不同的位置。 手动报警按钮只要接到一个回路上就可以了。类似于总线制。 三个不同的回路啊。当然是分别引出来的啊。
2011-06-13 15:36:08
-
y应该是不同的支路,应该单独引出
2011-06-16 14:04:47