zhouliping 2011-11-23 22:27:25 | 广西壮族自治区 其他专业 | 2199查看 4回答
我请教一下,像这个电话线是怎么拉的?
如图,从弱电箱RD出来的电话线TP(大红色线条),共有3个电话插座,那它们配线起点是不是都从弱电箱分别拉出来?还是一根电话线把它们3个插座串联了? 有些人说是分别拉的,有点迷惑。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从弱电箱RD出来的电话线TP(大红色线条),共有3个电话插座,如果一户安装一个号码的电话,配线是一根电话线把它们3个插座串联了即可。如果一户安装三部不同号码的电话就分别布线。
2011-11-24 08:51:13
-
一根管一条线走就行,不用分别拉。这户所有红色电话线工程量表达式=0.5箱预留+0.5箱高+5箱到插座长+0.3*5插座高度+0.3*3插座预留。
2011-11-23 22:34:44
-
根据设计平面图所示是3个电话终端盒都是分别从多媒体综合弱电箱各自单独配管配线的。但是,实际并没有这样的必要,可以说设计是不尽合理的。所以应该由专业公司进行细化设计为合理布线。 就该电话配管配线的途径而言应该是:RD多媒体箱----卧式TP----主卧室TP----客厅TP的最近最佳敷设方式。
2011-11-24 08:21:55
-
你再看看系统图啊。一般都是装三个电话插座的。所以是分开算,如图。 我们也有很多图纸是这样设计的,但是我们还是分开算了。呵呵
2011-11-25 10:41:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看