qq107000603 2011-06-14 10:46:32 | 北京市 其他专业 | 4925查看 2回答
关于两个配电箱之间电缆量计算的问题
如图,APZ1为进户的总配电箱,请问APZ1到D1AL之间的电缆长度是不是 =APZ1半周长+管长+D1AL半周长,是不是每个配电箱还要额外计算预留一个1.5的长度?也就是YJV=APZ1半周长+管长+D1AL半周长+3??求助高手!(北京01预算定额)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一.APZ1到D1AL之间的电缆长度=1.5米(电缆头)+APZ1半周长+管长+D1AL半周长+1.5米(电缆头)。 二.APZ1到D1AL之间的电缆长度=1.5米(电缆头)+APZ1半周长+桥架内电缆长度乘以102.5%(弛度)+D1AL半周长+1.5米(电缆头)。 如果电缆是埋设、沿支架墙面敷设采用第2种计算方法。 适用北京2001定额规则。
2011-06-14 10:58:32
-
不是,有半周长就可以了。
2011-06-14 10:49:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看