engineer zhang 2011-06-17 15:03:51 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 770查看 1回答
基础主次梁
地下室筏板基础,基础主梁与主梁相交,主梁与次梁相交, 相交处为砼框架柱, 请问梁的交接处是否需要再设置附加箍筋 ?(每侧3根)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主要取决于设计要求,一般在交接处是要设置的。 “个别处没有框架柱的地方,设计图纸标明了3根 .其余部分没有..”标注也是一方面,也要看设计说明。 “设计说明是标明了在梁有集中力作用处均须在其两侧各边加3道箍筋, 可是本人认为既然有框架柱了,柱子两边已经是梁的加密区了,再设置是否多余? 恳请指导!”应该说框架柱一般是有独立基础或者桩承台,这些是不用设置了,只有个别构造柱是设置有梁上的才需要设置。
2011-06-17 15:05:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看