电缆盖板1号钢筋的计算
下面是电缆沟钢筋的单长和根数计算公式; 1号钢筋的单长=[(500+100+H+盖板厚度+30+20+D)-2*保护层厚度]*2+[(D+B/3)-2*保护层厚度]*2+3.5*d*6(弯钩增加长度,弯了6次,所以*6)+35*d(搭接长度) 1号钢筋的根数K1=(沟长-2*保护层厚度)/间距+1 1号钢筋的间距是150,K1=(沟长-2*保护层厚度)/150+1问题补充:是问这样计算正确吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳纠正一下: 1、单长不要*2,按单边计算,根数可以计算每边的根数后*2. 2、+[(D+B/3)-2*保护层厚度]*这一截并不能扣减两个保护层,只能扣减一个。 3、弯曲值不能加呀。 4、搭接如果单长超过8m可以计算,否则不要计算。 不是弯钩的长度,1#钢筋就没有弯钩,只有弯折。
2011-06-17 20:07:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看