• 通风工程从16层分开

    我在看一个通风工程的项目,在看咨询公司报的预算书,这个楼共30层,他把这个楼分开了,16层以下一份预算书,16层以上一份预算书,这样就通风工程系统调试就调试了两次,我不明白为什么要这样唉?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以分开的,系统调试的计费基数是人工费或者直接费,不管你怎么分,你的计费基数还是那样多,也不会多增加费用的 不是的,这可能是施工单位不同项目部施工或则为了分包控制工程进度等需要他们分开的

    2011-06-21 10:31:39 

  • 呵呵,拿掉这项三。施工单位都这样报的

    2011-06-21 10:13:44 

  • 有可能16层分为高低区,按系统分别报的预算。系统调整费是以人工费为取费基数。不会重复增加费用的。

    2011-06-21 10:55:35 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!