LXH520000 2011-07-09 10:28:08 | 河北省 其他专业 | 4671查看 3回答
电力电缆终端头分干包式和热缩式,在什么情况下套干包式终端头?
电力电缆终端头分干包式和热缩式,在什么情况下套干包式终端头?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、户内1KV以下电缆一般采用干包式电力电缆终端头的居多。适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。 2、户内热缩式电缆终端头,适用于0.5~10KV的交联聚乙烯电缆和各种电缆。 3、热缩式电缆终端头,采用了热缩头其性能优于干包式,但造价要高一些。 所以一般环境条件下的1KV以下电缆终端头,在没有特殊工艺要求和设计要求的时候,采用干包式会经济合理一些。
2011-07-09 15:42:39
-
电力电缆终端头分干包式和热缩式,在实际施工作什么接头就套用什么接头定额子目。
2011-07-10 17:02:42
-
这个是施工工艺方法问题,施工方案中有提出。
2011-07-09 10:30:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看