iolaiyai 2011-07-10 17:01:16 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1538查看 7回答
吊筋及钢筋弯钩的问题
我用平法输入的吊筋没有显示,这是为什么了? 还有钢筋弯钩, 同样弯心直径的不同钢筋,弯折增加值是不是不一样? 比如:135°弯钩我见到了11.9d 的弯钩增加值和4.9倍弯钩增加值两种。分别对应的是什么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
要自动生成吊筋,软件才会显示的; 弯心直径一样,弯折增加值是一样的; 是因为采用了不同的弯弧内径推导的结果。
2011-07-10 17:14:45
-
11.9d 的弯钩增加值为抗震要求 4.9倍弯钩增加值为不抗震要求
2011-07-10 17:14:00
-
答:1、吊筋自动生成的在图中可以显示出来,识别时输入的显示不出来,但只要设置正确,计算结果是一样的。2、11.9D是抗震135度弯钩的长度,4.9D是非抗震90度弯钩的长度。计算看截图。
2011-07-10 19:20:50
-
我用平法输入的吊筋没有显示,这是为什么了?(在平法表格中输入的吊筋在三维中无法显示,但是软件仍然会计算吊筋的钢筋量,你可以在钢筋编辑里面查看到吊筋的计算式和工程量。只有软件自动生成的吊筋在三维中才会显示。) 还有钢筋弯钩, 同样弯心直径的不同钢筋,弯折增加值是不是不一样?(是一样的) 比如:135°弯钩我见到了11.9d 的弯钩增加值和4.9倍弯钩增加值两种。分别对应的是什么? 11.9d是抗震构件 的弯钩增加值;而4.9倍是非抗震构件的弯钩增加值。
2011-07-10 17:49:04
-
要自动生成吊筋,软件才会显示的.
2011-07-10 20:54:12
-
吊筋根据数量直接在原位标注内输入即可
2011-07-11 09:09:38
-
支持飞天的答复
2011-07-11 10:59:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看