学无止境 2011-12-01 17:46:49 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1315查看 2回答
关于钢筋拉筋弯钩的问题?
如下图,剪力墙的拉筋长度计算式为(250-2*15)+2*(75+1.9*d)+(2*d)在弯钩设置里面,明确规定135度为11.9d,则计算式应该是:(250-2*15)+2*(11.9*d)+(2*d),为什么软件里面计算的拉筋是这样的式子?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳弧形展开后的差值=弧长-(R+d) =[(r+d/2)*2*pai/360*135]-(r+d) 一级钢筋弯曲半径取值R=r=1.25d 带入=1.873d 约等于1.9d 1,1.9d是135度弯钩的量度差值,【弯钩增加值】是【量度差值】与【弯钩平直段长度】之和,我们常说的11.9d是量度差值1.9d与弯钩平直段长度10d两者相加得来的。 2,03G101图集对抗震结构箍筋的要求是:平直段需要大于等于10d且大于等于75mm(详见03G101-1第35页),当箍筋直径较小时(如a6.5的箍筋10d=65)可能10d不能满足大于等于75mm的要求,所以此时取75mm。
2011-12-01 18:15:33
-
你这里的拉钩应该是按照抗震等级计算的,但是软件是按照非抗震等级计算的,所以公式里面的75就是图集里面的数据。 你应该在节点设置里面修改正确。
2011-12-01 17:50:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看