• 报警线套那个?

    其他的信号线、电源线、启泵线、控制线是不是都套多芯软导线? 如果是套多芯软导线,多信软导线最少二芯,单芯的线怎么套? 截面面积最大的2.5,4的怎么弄? 如果套照明,工程量是不是要乘以根数?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    报警信号线、dianhua线、广播线等套用多芯软导线; 电源线可套用动力线路(铜芯)2.5mm2、4mm2; 启泵线及控制线一般采用KVV的,套用控制电缆,6芯以下。

    2011-07-12 16:53:06 

  • 如果是信号线,一般是多芯线,一般按多心软导线选择定额 电源线一般是单芯线,一般按相应的芯数乘以根数选用照明先穿管定额 启泵线、控制线一般是多根大多按控制电缆选取定额