小林 2011-07-15 18:19:50 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 538查看 5回答
板支座负筋问题
从上往下第三跨B24左侧支座负筋是按上面的c8@200(1100)配支座筋呢还是按图纸设计说明未注明支座面筋按c8-200,伸入板内为板短边跨的4份之一
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第三跨B24左侧支座负筋是按上面的c8@200(1100)配支座筋即可,图纸已经标注了长度,就应该按标注。
2011-07-15 18:26:56
-
按上面的c8@200(1100) 因为都是B24厚度也一样,一般同样的板图纸只标注一块。其余的都是按标注的那块板配筋。
2011-07-15 18:40:01
-
应该按照图纸配筋
2011-07-15 18:40:35
-
图纸设计说明未注明支座面筋按c8-200,伸入板内为板短边跨的4份之一
2011-07-15 19:03:04
-
有原位标注的就按原位来实现
2011-07-16 12:36:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看