z3****@163.com 2011-08-18 08:03:23 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1227查看 3回答
板支座负筋不能计算
外墙周边有一圈100宽的小挑板,我按板支座负筋布置汇总计算之后,在编辑钢筋命令下,有的板可以显有支座负筋及分面筋,而有的板却只有分布筋,没有支座负筋(没有支座负筋的,增加支座负筋长度,例如:将100改为110或者更多就有计算结算果了),请问这是怎么回事问题补充:如果修改后,计算结果有的时包含支座的,有的是没有包含支座的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳显示的部分标注的长度是多少 你用跨板受力筋定义,将挑出去的那一部分当做整板处理。
2011-08-18 08:06:22
-
负筋定义时要选不含支座长度的,如果选含支座长度,你的负筋太短,还没有出支座就没有了。 你点中查看,是否包含支座长。再一个查看负筋布置的范围。 点中修改包含支座的变为不包含支座就可以了。
2011-08-18 08:10:58
-
是不是加在一起计算了,你查看下个数。
2011-08-18 08:17:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看