小林 2011-07-16 09:16:44 | 广东省 其他专业 | 997查看 4回答
板支座配筋问题
如下图所示,B20在板配筋图里面为第一跨标注,后面相同编号板没有配筋,B20板第一跨上面水平支座负筋按什么原则配筋呢,是按底下的1100对应配呢还是按图纸设计总说明呢,设计总说明支座负筋没有标注的按c8-200,伸入板为板长的4份之一。说说为什么???问题补充:图纸总说明:凡未注有支座面筋者,均按支座面加C8-200,伸入板内为板宽的4份之一。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
单向板按图纸设计说明要求伸入板的4份之一配筋浪费。
2011-07-16 23:04:50
-
相同的板钢筋配置就相同,所以没有标注。
2011-07-16 09:18:03
-
相同的板钢筋配置是相同的,你这里给的图不全,上面给的是B12和B20交接,在B12和B20交接(梁或墙)轴线位置上看看左右是否还有配筋。总说明上给了支座负筋没有标注的按c8-200配置,这已经说明图纸上未标注的负筋都是按c8-200配置,长度伸入板为板长的4份之一,图上有长度的按图配置,(比如底下给的是单边c8@200长度1100) 按图纸设计说明要求配筋
2011-07-16 09:52:49
-
B20板第一跨上面水平支座负筋按什么原则配筋呢,是按底下的1100对应配呢还是按图纸设计总说明呢,设计总说明支座负筋没有标注的按c8-200???? 答:按底下的1100对应配,相同的板钢筋配置就相同。这个其实可以根据力学方面自己想想的。 还有这个问题如果您个人确实是不敢确定的话,最好问一下设计方,由他们做一个最终的确认比较合适。我们能够提供的也仅是我们个人的经验之谈!
2011-07-18 08:28:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看