• 照明回路工程量问题,在线等 高手进

    系统图上是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 为什么平面图上线路标注了个4根线?? 是不是平面图上标注的4 ,标错了 灯具和灯具之间穿几根线?灯具到双极单控开关穿几根线? 我该怎么计算BV-2.5的工程量呢?

    双极单控开关

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照设计图计算 线路 设计图标注 4根线 那一段 线路 就应该穿 4根线的;

    2011-07-17 09:04:56 

  • 系统图上是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 意思是图中未标注根数的管线为3根BV-2.5mm2的铜芯线穿在管径为20的PVC管中,沿墙(CC)敷设和沿板顶(WC)敷设,意思是该回路出配电箱是先往上走,再在板顶走水平部分。 图中的4表示那两个灯具之间那段管管径为20的PVC管中穿线为4根BV-2.5mm2 工程量为那两个灯具之间的水平距离*4 其他没有标注数字4的就是PVC管的长度*3就可以了 最后再加预留长度! 下图中的两种表示是一回事,为标注的就是系统图上的BV-3×2.5 PC20 WC/CC

    回路

    答疑解惑

    2011-07-17 09:41:00 

  • 为什么平面图上线路标注了个4根线?? 有可能灯带接地线 (1.3*2)=2.6+1=3.6*2=7.2配电箱至第一个开关的线. (2.9+1.3)*4=16.8第一个开关到第一个灯的线 1.2*2=2.4第一个灯到上面那个灯的线; 0.9*2-1.8第一个灯到下面那个灯的线; 1.5*3=4.5最下面的灯与相邻的那个灯之间的线; (1.6+2.9)*3=13.5最下面的灯到最下面开关的线 线总长46.2 如果灯带接地线=46.2/3*4-13.5/3=57.1

    2011-07-17 09:51:46 

  • 有一根开关控制线在其中呢。 系统图中反应不出来开关控制线的实况。

    2011-07-17 09:08:14 

  • 看下设计说明上有没有当灯具安装高度低于多少M是必须加接地线,如四盏灯由两个双联单控开关分别控制而且又加地线的话,那就该有四根线,分别是相线、零线、地线及开关控制线。

    2011-07-17 23:04:59 