-
10****@qq.com 2011-07-17 09:21:26 | 江苏省 其他专业 | 994查看 10回答
照明线路工程量问题
系统图上是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 平面图上标注了个4 是什么意思呢? BV-2.5的工程量如何计算,层高4.2m,灯具吸顶,开关安装高度1.3 请详细列出计算式
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据系统图BV-3×2.5 PC20 WC/CC,可知道其是沿墙、沿天棚暗埋,开关为单孔双联 1、竖向管: 配电箱到顶板:(4.2-配电箱安装高度+配电箱高度)*3 顶板到开关: (4.2-1.3)*3(3根火线)+=8.7m 2、水平管: 1*3(1根火线、1根地线、1根零线)+1.3*5(3根火线、1根地线、1根零线)+1.2*3(1根火线、1根地线、1根零线)+0.9*3(1根火线、1根地线、1根零线)+1.5*4(2根火线、1根地线、1根零线)+1.6*3(3根火线)=26。6 3、合计=竖向管+水平管 注:合计工程量为清单工程量,如计算定额工程量还需要考虑配电箱内的预留长度即配电箱的半周长。
2011-07-19 02:11:04
-
系统图上是BV-3×2.5 PC20 WC/CC 意思是图中未标注根数的管线为3根BV-2.5mm2的铜芯线穿在管径为20的PVC管中,沿墙(CC)敷设和沿板顶(WC)敷设,意思是该回路出配电箱是先往上走,再在板顶走水平部分。 图中的4表示那两个灯具之间那段管管径为20的PVC管中穿线为4根BV-2.5mm2 工程量为那两个灯具之间的水平距离*4 其他没有标注数字4的就是PVC管的长度*3就可以了 最后再加预留长度! 下图中的两种表示是一回事,为标注的就是系统图上的BV-3×2.5 PC20 WC/CC
2011-07-17 09:38:28
-
(1.3*2)=2.6+1=3.6*2=7.2配电箱至第一个开关的线. (2.9+1.3)*4=16.8第一个开关到第一个灯的线 1.2*2=2.4第一个灯到上面那个灯的线; 0.9*2-1.8第一个灯到下面那个灯的线; 1.5*3=4.5最下面的灯与相邻的那个灯之间的线; (1.6+2.9)*3=13.5最下面的灯到最下面开关的线 线总长46.2 如果灯带接地线=46.2/3*4-13.5/3=57.1 平面图上标注了个4 是什么意思呢? 也许灯带接地线
2011-07-17 09:49:25
-
3根线按全部计算,开关控制显得长度是:1.3*2+1.6+1.5=5.7m 从干线到开关再从开关返回到干线位置的接线盒。 你自己用线绳比划着布置一下看看。
2011-07-17 09:25:21
-
计算式(按图及标示计算) =配电箱半周长*3+(4.2-配电箱安装高度+4.2-1.3)*3+1*3+(4.2-1.3+13)*5+(1.2+0.9)*3+1.5*4+(4.2-1.3+1.6)*3 第一个1.3m开关 实际为5根电线(火+零+地+2控制);
2011-07-18 17:14:06
-
灯带接地线 {(4.2-箱距地高度-箱高)+1+(4.2-1.3)}*3配电箱至第一个开关的线. {1.3+(4.2-1.3)}*5(零、火、地、控制线2根)第一个开关到第一个灯的线 1.2*3第一个灯到上面那个灯的线; 0.9*3第一个灯到下面那个灯的线; 1.5*4最下面的灯与相邻的那个灯之间的线; {1.6+(4.2-1.3)}*3最下面的灯到最下面开关的线 配电箱半周长
2011-07-17 11:13:29
-
对于照明工程中,灯具安装规范要求,只要是一类灯具,在穿线中都要加接地线,由于开关是双联开关,它表示就是有两个开关控制线一根零线还有一根接地线,当穿到开关上的时候,这个接地线就没有了,就和灯具上的一个接线柱连上了。计算工程量就按 配电箱安装高度也为1.3米这样: 配电箱的立管:{(4.2-1.3-箱高)=2.9-箱高 平行管:1.3+1.2+.9+1.5+1.6+开关的高度(4.2-1.3)*2=12.3米 PVC=12.3+2.9-箱高 导线的长度=(12.3+2.9-箱高+箱子的长+箱高)*3+1.5(多一根开关线) 这样工程量就算出来了。
2011-07-17 13:12:57
-
灯带接地线 {(4.2-箱距地高度-箱高)+1+(4.2-1.3)}*3配电箱至第一个开关的线. {1.3 }*5(零、火、地、控制线2根)第一个开关到第一个灯的线 1.2*3第一个灯到上面那个灯的线; 0.9*3第一个灯到下面那个灯的线; 1.5*4最下面的灯与相邻的那个灯之间的线; {1.6+(4.2-1.3)}*3最下面的灯到最下面开关的线 配电箱半周长
2011-07-17 16:03:42
-
平面图标注的4指4根线 管:4.2-配电箱的高度+1+*4.2-1.3)*2+1.3+1.2+0.9+1.5+1.6+4.2-1.32 线:(管长度+配电箱半周长)*3+1.3*2(图中标的为错的此处应为5根线一零一火一地二控)+1.5
2011-07-17 17:06:38
-
面图上标注了个4 是4根线,BV-2.5的工程量如何计算,请详细列出计算式 (4.2-配电箱的高度+1+1.2)*2+(4.2-1.3+1.5+1.6+4.2-1.3)*3+1.3*4+配电箱半周长*2
2011-07-17 23:20:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看