豆子 2011-08-03 12:39:57 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 786查看 2回答
图纸中没有告诉环境,,是不是不能确定保护层
1、钢筋的保护层怎么确定??? 2、还有就是图纸中也没有标明钢筋的连接方式,{结构只有一层} 3、说明写建筑物高度4.85m,但是这个4.85是坡屋面的顶部高度,,在计算层高时是按4.85还是按现浇混凝土板(水平的)的高度? 4、超过4.85上面还有一个烟囱,和一个尖房顶,怎么确定层高,,, 谢谢了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.钢筋的保护层问题:如果图纸没有说明而且是普通建筑,一般按板15,梁20计算就行. 2.如果图纸没有标明连接方式,做结算可以自己比较一下:按绑扎算钢筋总量多,按焊接算可以算接头,看看哪个合算,就按哪个算. 3.对于钢筋算量来说,层高不是关键,可以按最高的定义楼层,在定义构件的时候按实际标高就行. 4.同3
2011-08-03 12:47:59
-
1、钢筋的保护层怎么确定???保护层和砼标号有关也和什么种类的构件有关。 2、还有就是图纸中也没有标明钢筋的连接方式?一般为绑扎。 3、说明写建筑物高度4.85m,但是这个4.85是坡屋面的顶部高度,,在计算层高时是按4.85还是按现浇混凝土板(水平的)的高度?按坡屋面的中心4.85和现浇混凝土板(水平的)标高平均来计算。 4、超过4.85上面还有一个烟囱,和一个尖房顶,怎么确定层高?同上。
2011-08-03 12:53:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看