• 电气安装里的线管敷设里用CC与FC分别表示什么意思?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    CE-沿天棚或顶板面敷设,就是明管敷设在天棚或顶板下,抬头就能够看到的明管敷设. CC-暗敷在屋面或顶板内,在混凝土浇捣前,将导管敷设在钢筋网中,随浇捣混凝土被浇捣在屋面或楼板中. SCE-吊顶内敷设,导管敷设在装饰吊平顶与楼板或屋顶板之间,在地面上看不见,将头伸进装饰吊平顶内,就可看到敷设的导管. FC表示地面敷设 WC是墙面敷设

    2011-08-04 08:26:14 

  • CC暗敷设在顶棚内 FC 暗敷设在地面内

    2011-08-11 10:58:12 

  • CC: 暗敷设在顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 要看图纸

    2011-08-04 08:24:56 

  • 线路敷设方式标注 SC 穿焊接钢管敷设 MT 穿电线管敷设: PC 穿硬塑料管敷设: FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设: CT 电缆桥架敷设: MR 金属线槽敷设: PR 塑料线槽敷设: M 用钢索敷设: KPC 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设: CP 穿金属软管敷设: DB 直接埋设: TC 电缆沟敷设: CE 混凝土排管敷设: 导线敷设部位的标注 AB 沿或跨梁(屋架)敷设: BC 暗敷在梁内: AC 沿或跨柱敷设: CLC 暗敷设在柱内: WS 沿墙面敷设 WC 暗敷设在墙内 CE 沿天棚或顶板面敷设 CC 暗敷设在屋面或顶板内 SCE 吊顶内敷设 F 地板或地面下敷设: DB 直埋 TC 电缆沟 BC 暗敷在梁内 CLC 暗敷在柱内 WC 暗敷在墙内 CE 沿天棚顶敷设 CC 暗敷在天棚顶内 SR 沿钢索 BE 沿屋架,梁 WE 沿墙明敷 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管