• 铜母线套定额问题

    铜母线TMY-4(80*6) 套用那个子目呀!是套每相一片的还是几片的 这个还有相关联的工程量要额外计算吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    6*80=480,应该套用800m2的带型铜母线安装,至于是套用每相一片还是多片要看图纸设计,即A、B、C每项电路都是有一片或几片组成,是几片就套几片的定额子目。其他关联的工作如支架、绝缘子另外据实套定额。

    2011-08-05 17:08:48 

  • 要是房建里面的话,直接按截面大小套相应铜母线的定额,要是没有规格相同的就套一个相近规格的,然后主材給价按照你要计算的截面給价即可

    2011-08-05 12:32:28 

  • 铜母线TMY-4(80*6) 安装,套每相一片截面800mm2以下,还有相关联的工程量要额外计算,有固定支架及绝缘子安装

    2011-08-05 13:13:54 