tangzhong1986 2011-08-09 09:56:47 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 3580查看 5回答
关于剪力墙暗柱约束边缘构件钢筋
如图所示,约束边缘"无钢筋标注"那部分钢筋是加强筋吗?(是加强纵筋和拉筋吗?墙的钢筋还是布过去吗?)。还有这部分钢筋的大小型号是同暗柱,还是同剪力墙(因为图纸上无标注)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳约束边缘"无钢筋标注"那部分钢筋是加强筋。拉筋直径、间距与暗柱箍筋相同,纵筋与剪力墙纵筋相同。可以将该范围与暗柱合并绘制成暗柱,然后对钢筋进行编辑。 加强部位纵筋与剪力墙纵筋的规格、间距相同,加强部位的纵筋在暗柱的纵筋中按照16C16+8C14输入(假设剪力墙纵筋为C14),拉筋可以按照7C12@100输入,箍筋需要在截面编辑里面按照图纸编辑,然后汇总计算即可。
2011-08-09 10:07:16
-
你这部以暗柱的约束边缘,拉筋柱,纵筋同剪力墙,在这义的时候你把这部分的拉筋在柱里面输就可以了。
2011-08-17 17:03:52
-
这些没有标注钢筋的,还是同剪力墙纵筋,他只不过是加强了拉钩、箍筋
2011-08-09 10:04:48
-
类似情况我遇到过,属于架立筋。你找找图纸说明
2011-08-09 10:30:06
-
首先是问设计院,然后是查看图纸选择的图集。
2011-08-09 12:26:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看