tangzhong1986 2011-08-21 11:18:07 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 2262查看 2回答
剪力墙约束边缘构件加强钢筋
剪力墙约束边缘构件加强钢筋中说:箍筋与边缘构件通配,图111,是啥意思,该是说加强部位也要有箍筋?从图纸上看只有拉筋。 如图22,yyz3,两边加强的就是个2只拉筋? 建暗柱的时候,把强的就是个2只拉筋和加强部分纵筋按墙的型号输入各4只,并入暗柱内(暗柱尺寸含加强部位,暗柱变长),这样处理可以吗? 还是直接把加强拉筋并入暗柱内(暗柱尺寸不含加强部位),然后布置墙,这样倒是做起来方便些,但是墙的拉筋在加强部位该是就会多算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图一中要求边缘构件里的箍筋与暗柱内拉通配置,间距为150;另加两个拉筋间距也是150. 图二中要把暗柱和约束边缘构件一起定义计算准确一些,主筋不同规格之间用+号连接,箍筋可以在其它箍筋中输入,主意一下间距不同。也可以在截面编辑里自己编辑。 你的图纸要求箍筋是与暗柱箍筋通配(就是拉通配置了)
2011-08-21 11:25:19
-
建暗柱的时候,把墙的就是个2只拉筋和加强部分纵筋按墙的型号输入各4只,并入暗柱内(暗柱尺寸含加强部位,暗柱变长),也只能这样处理, 也可以直接把加强拉筋并入暗柱内(暗柱尺寸不含加强部位),然后布置墙,多出的钢筋统一处理
2011-08-21 11:25:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看