ha****@163.com 2011-08-10 14:50:15 | 内蒙古自治区 其他专业 | 3044查看 5回答
梁的集中标注上2根25的通长筋加2根12的架立筋,架立筋是通长的吗?
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳架立筋是与支座筋搭接计算的(这个梁的箍筋应该是4肢箍)。
2011-08-10 14:55:03
-
架立筋不是通长的,而是跟支座筋搭接150算的
2011-08-10 14:54:04
-
如果两侧上铁有加筋,架力筋与两侧加筋搭接,搭接长度为15厘米,如果上铁无加筋, 架力筋为通长入支座15厘米。
2011-08-10 14:55:51
-
不是,和支座筋搭接150
2011-08-10 14:57:54
-
答:集中标注的架立筋是在梁中部无通常筋和负筋非连接区是通长设置的(这里的中部筋是指梁宽度方向,相对于放在角部的2根25的通长筋而言的),也就是说当梁中部布置有钢筋或负筋时架立筋是不可能通长的。
2011-08-10 15:23:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看