    单输入、输出模块需要接线盒吗? 广播、警铃、报警按钮需要接线盒吗? 还有一些防火阀等。 谢谢回答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    单输入、输出模块是不需要接线盒的,通常消防所用模块一般设置于专用模块箱内,模块箱内有固定架来固定这些模块,有时候模块直接置于消防中心联动主机内,此时也是不需要设置接线盒的;广播如果是吸顶安装,根据实际情况设置接线盒,有时候是不需要设置的,如果是在墙体上安装,不论明装或是暗装必须得设置接线盒来将其固定;警铃、报警按钮这些安装于墙体上的设备是必须设置接线盒将其固定,如果是消火栓报警按钮设置于消火栓箱体上的,可以不考虑设置接线盒,靠消火栓箱面板来固定,防火阀一般设置在风管处,且防火阀一般都有接线端子盒,所以不需要考虑接线盒,只是在敷设控制线引至防火阀时,根据实际情况酌情考虑设置过线盒。

    2011-08-12 18:11:18 

  • 要的,需要接线的元器件位置需留好接线盒,

    2011-08-12 15:45:48 

  • 单输入、输出模块需要接线盒吗? 广播、警铃、报警按钮需要接线盒吗? 还有一些防火阀等。要的,按相应的计算工程量,如果是用软件算量你可以在电气设备中有自动生成接线盒,