xiaoQ 2014-06-16 10:31:56 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1219查看 4回答
“填充墙应沿层高每隔1米设配筋带”的具体设置步骤?
填充墙应沿层高每隔1米设配筋带,具体要如何设置呢?图纸中只给出了通长筋但是没有给出间距。层高是2.85米。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
砌体通长筋由图中看出是2根A6的钢筋,根据”沿层高每隔1米设配筋带“得出间距是1000,所以在砌体墙属性里直接填入2A6@1000就行了,如图:
这个间距是竖向间距,就是从墙底到梁底之间,每隔1000设置2根A6的钢筋
这个A4@300就是横向短筋,在“横向短筋”那一栏填入“A4@300”就可以了
2014-06-16 11:31:37
-
这个按圈梁定义,通长钢筋是设置在梁里面的,不考虑间距,按圈梁定义,箍筋采用一肢箍,圆4的钢筋现场没有用6.5的,300一道,此为这一点钢筋,不值得买去,设计的太死脑筋了
2014-06-16 10:45:37
-
2A6通长布置,间距100就行
2014-06-16 10:46:49
-
直接在 墙体里面设置 即可;
填充墙应沿层高每隔1米设配筋带 这不是 要设置 间距1000 么;而且 你可以 按照 你的需要修改呀,我这里的图 只是给你一个示意呀,呵呵
2014-06-16 10:51:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看