xiaoQ 2014-06-15 09:37:00 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4594查看 2回答
“拉筋伸入墙内的长度,7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm”如何设置?
填充墙应沿层高全高每隔500mm设2a6拉筋。拉筋伸入墙内的长度,7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm。 是在墙体属性中设置,还是定义为砌体加筋? 7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm又如何设置?(本工程抗震烈度为7度)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:填充墙应沿层高全高每隔500mm设2a6拉筋。拉筋伸入墙内的长度,7度时应不小于墙长的1/5,且不小于700mm。是在定义砌体加筋时定义一下长度700。
软件里不可以按墙长的1/5来定义,只能按统一的挑出700来定义,汇总后可以手工修改一下要加长的拉筋。没有更好的办法了。
2014-06-15 09:50:20
-
这是在砌体加筋中设置的。
入墙长度设置可以直接输入数字的。
2014-06-15 09:40:36