fuzhen009 2011-08-13 18:00:01 | 河南省 其他专业 | 2216查看 2回答
压铜接线端子安装 与端子外部接线是什么关系?
BV3*2.5的线跟配电箱连接 只要BV线跟配电箱连接就得套用压铜接线端子吗? 只要有压铜接线端子就得套一个有端子外部接线? 没有压铜接线端子需套一个有无端子外部接线? BV3*2.5走的是暗敷设 需要套接线盒吗??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要BV线跟配电箱连接就得套用压铜接线端子吗?答:压铜接线端子是导线规格在10mm2以上时使用的定额子目。6mm2以下的导线接线套用有、无端子外部接线定额子目。 只要有压铜接线端子就得套一个有端子外部接线?答:套用了压铜接线端子就不能再套用有端子外部接线。 没有压铜接线端子需套一个有无端子外部接线?答:导线规格在10mm2以上时没有压铜接线端子不符合施工验收规范。只有6mm2以下的导线接线可以套用无端子外部接线定额子目。
2011-08-13 20:30:08
-
6平方以内只要接线套有无端子接线,10以上压端子接线。线盒一般是开关插座或灯具,线路直线距离达到一定长度也需要,部分明敷暗敷。一般情况下不用。
2011-08-13 18:11:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看