云水禅心 2010-07-07 08:35:18 | 河南省 其他专业 | 794查看 6回答
安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目?
安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目? 答:定型配电箱内电器之间的连接导线已由生产厂家完成安装,不需另行执行定额子目。而成套配电箱的安装子目工作内容包括开箱检查、安装、查接线及接地,不包含进线(电源线)及出线(馈电线)工作内容,电源进线及出线可另外套定额,执行焊、压铜铝接线端子子目或端子板外部接线子目。若配电箱进线为电缆时,其电缆进线接线工作已含在电缆头制作安装于目工作内容之中,不能重复计算。
2010-07-07 11:04:46
-
安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目? 可以的,焊、压铜铝接线端子是对导线端头的加工处理,与配电箱的接线是两个概念。
2010-07-07 08:41:28
-
这要看你的施工具体施工措施,一般超过10平方的就需要考虑
2010-07-07 08:37:49
-
不好意思看错问题了,在定额中间有规定的.10平方以上都需要套用这两个定额.
2010-07-07 08:41:31
-
导线大于16mm2以上,可以算16mm2以下不能算
2010-07-07 08:40:03
-
如果安装的定型配电箱的进线和出线是导线时,10mm2及以上的可以套焊.压铜铝接线端子的定额子目。以下的小截面积导线的接线则应该套无端子外部接线的定额子目。
2010-07-07 11:04:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看