我心长宽 2011-08-14 09:43:43 | 河北省 其他专业 | 751查看 6回答
有关套管的问题
请问在什么情况下套刚性套管,什么情况下套防水钢套管,什么时候又是柔性套管。另外,管道中的软接头套哪项呢?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下图纸设计说明上是会说明的,按说明做就行了。如果没有说明的话,穿地下室外墙应该是刚性防水套管,有人防的,里面可能用到刚性防水的,也可能是柔性防水的,或是防护密闭型的,穿水池的必须是柔性防水套管,套定额按管道直径走,其余穿楼板,墙的都是普通的钢套管就可以了,套定额按管道直径大两号走。 橡胶软接头定额中有这一项,给排水、采暖、燃气那一册中,管道里有个管道附件里呢。
2011-08-15 12:32:11
-
一般图纸上面会说明的,或者指出是哪个图集上的,你可以参照图集看看
2011-08-15 09:09:37
-
在套管的图集上有,这几种套管的结构形式。根据结构形式套用相应定额。刚性套管两头没有法兰,柔性套管两头有法兰。 管道中的软接头如果是法兰连接套用阀门安装有关子目,如果是螺纹连接套用第8册定额有关子目。
2011-08-14 13:20:36
-
首先要看图纸中有没显示,有的按图施工。图纸特别无的,地下室按刚性防水套管。标准层以上可用刚必套管。水池可用柔性防水套管。
2011-08-14 17:26:02
-
这要看设计,一般情况下有防水要求就需要考虑柔性、刚性套管
2011-08-14 09:46:46
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看