向日葵 2011-08-15 11:39:15 | 山西省 其他专业 | 2354查看 2回答
消防沟槽卡箍的计算,是不是每6米应该计算一个卡箍?
消防沟槽卡箍的计算,是不是每6米应该计算一个卡箍?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳提问者回复(2011-8-15 11:56:52): 6米一根钢管,其端头一定计算卡箍吗? 答:卡箍必须按实计算:1直管超过6米必须计算沟槽式直管连接卡箍管件;管道分支三通位置计算沟槽式三通1个、沟槽式卡箍3个; 2管道分支四通位置计算沟槽式四通1个、沟槽式卡箍4个; 3管道转弯位置时计算沟槽式弯头1个、沟槽式卡箍2个; 4管道变径位置时计算变径大小头1个、不同管径的沟槽式卡箍各1个; 5阀门安装位置时,计算沟槽式法兰2个、沟槽式卡箍2个。
2011-08-15 11:48:25
-
消防沟槽卡箍按时间用量计算
2011-08-15 13:20:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看