向日葵 2011-08-15 13:30:08 | 山西省 其他专业 | 3355查看 3回答
消防沟槽卡箍的计算,是不是每6米应该计算一个卡箍?
消防沟槽卡箍的计算,是不是每6米应该计算一个卡箍?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防沟槽卡箍的计算,是每6米应该计算一个卡箍.。接头处再计算一个。
2011-08-15 13:37:34
-
你所述情况6米是按一根给水管的长度来考虑的,也就是管与管之间连接的情况,但是这也只是其中的一种,还有如有阀门的地方也可以通过卡箍进行连接,或是三通、四通、干管分出去的支管等一些情况,此时就要根据实际情况来考虑设置卡箍个数了,如三通、四通就分别为3个、4个卡箍进行连接,卡箍的个数要根据实际图纸和结合现场来分析最为精确,当然做概算的话按照常规计算方法是没问题的。
2011-08-15 17:33:24
-
除了阀门、沟槽三通、沟槽机械三通、沟槽四通、沟槽机械四通、沟槽弯头,沟槽变径等处考虑卡箍个数外,埋地及大型厂房消防管道一般按每6米计算一个卡箍,住宅,医院等层高不是很高,考虑现场施工情况一般按每3米应该计算一个卡箍,最好结合现场来考虑
2011-08-16 08:44:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看