冷云 2011-08-17 19:21:20 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 415查看 6回答
梁的标高问题
请各位老师看图 是这样的 有一根梁的标高是0 而其他的基本上是-0.6 那么是不是图纸错了呢 还有一个是也是一根梁的标高是0 其他都为-0. 6 这导致这根梁的板只有一边搭在梁上 可否
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是这样的 有一根梁的标高是0 而其他的基本上是-0.6 那么是不是图纸错了呢 图中标注的是-0.6,其他的是0,你对此梁有凝问,应和设计人员联系确认。我们施工单位只能提出凝问,不能自行更改。 还有一个是也是一根梁的标高是0 其他都为-0. 6 这导致这根梁的板只有一边搭在梁上 可否 从结构上讲是可以的,一般工程的梁大多是在一个平面的,最好是和设计人员联系。
2011-08-17 19:30:02
-
你可以先看板图,看下板的标高,一般梁都是平板面的!~还有你可以看下这条梁的的标高0是写在那的。。如果是写在集中标注中那就是整条梁都是0,如果只是写是这条梁的某一跨的那就只是那一跨是0,其它跨是平板标高!~可以试着去问你的技术负责人!
2011-08-18 08:50:10
-
你们没有图纸会审吗?同一层梁的标高差这么多没遇到过,我看一定是图纸出错了,板不会一边打在梁上的。
2011-08-17 20:01:16
-
你要看清图纸,这根梁在什么部位,起什么作用,的确不清楚的话,有疑问,请问设计院.
2011-08-17 20:02:47
-
请各位老师看图 是这样的 有一根梁的标高是0 而其他的基本上是-0.6 那么是不是图纸错了呢 有些梁在设计的时候会设计层反梁,可能这个地方以后是砌墙的所以不影响,如果还有什么疑问可以像设计提出来 还有一个是也是一根梁的标高是0 其他都为-0. 6 这导致这根梁的板只有一边搭在梁上 可否 这个不可行把板也设置成-0.06
2011-08-17 20:55:24
-
个别梁可以有不同的标高。
2011-08-17 19:28:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看