guoqiqi1226 2011-08-23 15:42:53 | 河北省 其他专业 | 1320查看 4回答
关于框梁弯锚的问题
03G101里KL、JZL等不能满足弯锚长度是采用平直段伸到柱、墙边(且大于等于0.4lae),向下弯15d。而我们现场剪力墙为支座,达不到0.4lae的要求该怎么办,以及依据? 另外,我找到08G101说在满足承载力要求的条件下可以减小钢筋直径,是平直段满足0.4lae要求,然后弯折15d。可是我们本身那个长度差的比较大,这种方案不太合适。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照陈青来教授的说法,如果不能满足0.4lae,调整钢筋直径和根数.但在设计方面基本上都没有这么做.这是个通病,还存在很多问题,例如:有时框架柱有来自几方的框架梁交叉,在这个节点的钢筋很密,重叠,钢筋的保护层等不能满足设计要求,框架梁底筋在支座处锚固等在现实施工中都不能满足平法的要求.有待改进.
2011-08-24 07:22:56
-
你问的问题有错误,请仔细看看 它是直锚不满足lae的情况下,可以大于等于0.4lae,向下弯15d。 而剪力墙支座可以满足lae,直锚完全可以。03G101—1—51
2011-08-23 21:13:26
-
造价交流群,欢迎各位前来一起学习,进了群,就像进了另一个家!47093280
2011-08-24 00:56:18
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看