• GGJ20009中楼层设置的搭接设置问题

    按照我们工程合同要求 ,钢筋的绑扎、机械、焊接都不计搭接长度。 1、是否在楼层设置时 ,将搭接长度下面的所有数字删除改为0就可以了? 2、另外如果搭接全设置为0后,按照规范要求,绑扎搭接处如:柱子是需要加密箍筋的,设置0软件中绑扎位置是否还存在,是否会影响箍筋数量? 3、还有该表中,搭接下面的中“41/44 ”这个表示是什么意思? 请前辈细心一一回答。感谢

    问题补充:上面问题纠正下,是招标公司给的清单计算规则要求:不计搭接长度。请高手继续解答。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能改成0,是多少改多少!! 44是一、二级抗震 41是三、四级抗震 另外如果搭接全设置为0,不会影响箍筋数量!! 柱子箍筋加密只和层高有关!!! (Hn/6,500)取大值!!!!

    2011-08-24 09:50:27 

  • 不能改 合同是基础 但规范是原则 不会影响箍筋数量 搭接影响的是钢筋接头 影响的是钢筋量 44代表钢筋直径小于等于25时的锚固搭接值为44D 41代表钢筋直径大于25时的锚固搭接值为41D

    2011-08-24 10:43:26 

  • 可以都设置为0,但是柱的搭接范围是需要设置箍筋的,所以柱子可以不进行调整,按楼层总高手算一下柱子里面的搭接个数就行了。 44代表钢筋直径小于等于25时的锚固搭接值为44D 41代表钢筋直径大于25时的锚固搭接值为41D

    2011-08-29 08:49:48 

其他类似问题 查看更多