wangzhishun 2011-09-01 10:28:36 | 山东省 其他专业 | 1367查看 3回答
梁下部钢筋电渣压力焊接头位置是否应该避开箍筋加密区
梁下部钢筋电渣压力焊接头位置是否应该避开箍筋加密区
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁下部钢筋电渣压力焊接头位置是否应该避开箍筋加密区? 答:电渣压力焊禁止用于梁钢筋连接。一般梁钢筋连接只有搭接、电弧焊、直螺纹三种情况。
2011-09-01 16:23:10
-
你好:先更正一下电渣压力焊不可以用于水平构件里,只能用于竖向构件。梁下部的接头应该是在箍筋加密区内的,请看图集中的要求。连接里包括搭接和焊接以及机械连接。
2011-09-01 11:39:27
-
电渣压力焊接头一般用于柱子、墙构件的垂直钢筋。
2011-09-01 10:29:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看