sophie117 2011-09-01 13:07:15 | 其他专业 | 1056查看 2回答
请假避雷网及接地的问题
图纸上屋面共有14轴,1-7轴屋面标高22m,7-14轴屋面标高18m,接地体利用基础圈梁钢筋焊接(深度1m),引下线利用柱外侧两根不小于16的主筋做引下线,共有14处引下(1-7轴8处,7-14轴6处),请问: 1、引下线工程量时候这样计算:(22+1)*8+(18+1)*6 2、请问每处引下线的工作量是否需要加上女儿墙的高度?(避雷网用10#热镀锌圆钢明敷设于女儿墙上,可是说明上说引下线利用柱外侧两根不小于16的主筋做引下线,那从屋面底板沿女儿墙引上的一截10#热镀锌圆钢应计入引下线还是避雷网呢) 3、避雷网安装是不是除了计算图纸上画X的线的总长*1.039,还需要加上(22-18)*2(屋面两边各连接1次)*1.039 4、避雷网是绕屋面四周明敷设于女儿墙上,是否按避雷网沿折板支架敷设?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、引下线工程量时候这样计算:(22+1)*8+(18+1)*6---对。 2、每处引下线的工作量需要加上女儿墙的高度。(避雷网用10#热镀锌圆钢明敷设于女儿墙上,可是说明上说引下线利用柱外侧两根不小于16的主筋做引下线,那从屋面底板沿女儿墙引上的一截10#热镀锌是避雷网。 3、避雷网安装是除了计算图纸上画X的线的总长*1.039,还需要加上(22-18)*2(屋面两边各连接1次)*1.039 4、避雷网是绕屋面四周明敷设于女儿墙上,是按避雷网沿折板支架敷设。
2011-09-01 13:20:54
-
以上的回答正确,好象防雷接地的规范,避雷网是高于建筑物的200mm敷设:那就漏了0.2*14
2011-09-02 21:56:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看