lan50 2011-09-06 16:32:10 | 重庆市 其他专业 | 4861查看 2回答
管井内的风管人工需乘以1.3的系数吗?
根据定额说明:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以1.3系数,而管井内的风管安装等需要考虑乘以1.3的系数吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同分钟没有这一项说明,但是可以参照计算的。
2011-09-06 16:44:05
-
根据定额说明:设置于管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架,其定额人工乘以1.3系数,是第八册的定额说明规定。 05及11安装定额第九册及全统安装定额解释均无规定,所以管井内的风管安装等均不考虑乘以1.3的系数。
2011-09-06 17:12:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看