xx_jay_xx@126.com 2011-09-07 14:24:47 | 山东省 其他专业 | 670查看 2回答
板中的温度筋是如何配置的?
不是软件中怎么弄,而是现实中是如何配置的?有什么条件?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是大开间或屋面板,要配置温度筋。 温度筋是与墙或梁上的负筋双向搭接施工的。 一般搭接250-300mm。
2011-09-07 14:33:05
-
实际施工中最重要的一条是按图施工,如果设计有温度筋,就按设计图纸要求钢筋规格间距施工,如果没有就不放。一般温度筋的配筋是元6双向间距200或250,两侧与板的扣铁搭接。
2011-09-07 14:38:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看