• 板中的温度筋是如何配置的?

    问题补充:不是软件中,而是现实中!!!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 板中的温度筋 布置在板的上部,四周和板的负筋搭接即可; 依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是防止构件由于温差较大时而裂缝设置   温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固   温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示:   温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度)   温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1

    2011-09-08 08:24:45 

  • 板中的温度筋是在板的上皮配置。 与梁或墙上的负筋搭接施工的。

    2011-09-08 08:39:58 

  • 板中的温度筋, 定义板受力筋,选择面筋,输入钢筋信息,绘图,点画。

    2011-09-08 08:18:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!