沙沙 2011-09-13 21:21:17 | 北京市 其他专业 | 1588查看 5回答
电线的根数
电线先沿顶板到灯具,再到开关,如图,请问沿墙敷设的电线有几根?实际施工时是管及线都是怎么走的?请现场的师傅多多指教。问题补充:如果线(2*2.5mm2)先沿墙到单联开关,再到灯具,那到开关的这一段竖向的管线又是怎么走的?做预算的话按几根管,几根线?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳零线是不用进开关的,进跷板开关的线,一定是一根火线,一根火线进开关后,可返N个火线出来,即单联开关是进一返一,双联是进一返二,照此内推.另外如果是双控开关应增加一根中线.
2011-09-15 11:37:51
-
5表示5根!!!实际施工时是管及线要看施工图!!
2011-09-13 21:22:12
-
从你的图中可以看出是5根!实际施工时是先在混凝土浇筑的时候先埋管再在装修的时候穿线,而实际的埋管线路会有些调整,因为如果有梁在的话,管线是不能平行穿梁过的,就会有所调整了
2011-09-13 21:58:07
-
1、所标示的线是5根,立管沿墙引下到开关的线也是5根。既1根电源线火线到开关,经过开关控制以后再返出4根线到所控制的灯具。 2、这5根导线是在1根管内共管敷设的,一般照明灯具应该是2.5mm2的导线,这样有4联单控开关一直配到图示双管荧光灯这段距离的立管和水平管应该是DN20钢管或者PVC-25阻燃塑料管。 所以实际配管就是1根电气照明穿线管沿楼顶板荧光灯处水平暗配到开关对应位置的墙上,90度弯返下沿墙暗配到开关接线盒位置即可;管内穿5根导线,及1根引来的电源火线,经开关控制以后返出4根到所受控灯具的控制火线。
2011-09-14 09:25:04
-
电源至第一根管内有2根电线(不算接地线),过第一个灯后,第二根管内有3根电线(不算接地线,下同),过第二个灯后,第三根管内有4根电线,过第三个灯后,第四根管内有5根电线,过第四个灯(即图中的荧光灯)后,第五根管(即图中到开关的管)5根线。
2011-09-14 08:28:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看